It is currently 19. Sep 2018, 10:00


Datensätze abhängig vom Ergebnis aufnehmen

Geschlossen.

Moderator: Moderator Team

  • Author
  • Message
Offline

huebner_eduard

Power User

Power User

  • Posts: 42
  • Joined: 20. Aug 2007, 14:25
  • Location: Germany

Datensätze abhängig vom Ergebnis aufnehmen

Post31. Jul 2009, 12:21

Hallo,

ich stehe wiedermal vor einem Kleinen Problem.
Möchte gerne alle Datensätze die ohne WMI also mit Ergebnis 1 gescannt werden nciht mit in der DB aufnehmen.

Wie müsste dann die Abfrage lauten?
PS: hab schon gesucht...

Danke im Voraus und schönes WE!
Loginventory Infos:
Version: 4.5.7.0 RELEASED Build 1327
Loginventory-Server:
Loginventory-DB:
Bekannte Änderungen: keine
Offline
User avatar

StefanS

Moderator

Moderator

  • Posts: 228
  • Joined: 1. Jul 2009, 10:58

Re: Datensätze abhängig vom Ergebnis aufnehmen

Post11. Sep 2009, 16:14

Hallo,

probieren Sie bitte irgend einen Wert abzufragen, der nur über WMI ausgelesen werden kann und wenn dieser nicht vorhanden ist, dann dieses Device nicht eintragen. z.B.:

Code: Select all
# keine System-Serial gefunden -> dann device nicht in db eintragen
!IF {not:%$SYSTEM_SERIAL%}
!STOP
!ENDIF
mfg
StefanS